سؤال شيء ما يحترق في غرفة الخادم كيف يمكنني تحديد هويته بسرعة؟


في اليوم الآخر ، لاحظنا رائحة حرق رهيبة تخرج من غرفة الخادم. قصة قصيرة طويلة ، انتهى بها الأمر إلى أن تكون واحدة من وحدات البطارية التي كانت تحترق في وحدة UPS ، ولكن الأمر استغرق ساعتين جيدتين قبل أن نكون قادرين على معرفة ذلك. السبب الرئيسي الذي جعلنا قادرين على اكتشافه هو أن شاشة UPS أظهرت أخيراً ضرورة استبدال الوحدة.

هنا كانت المشكلة: تمتلئ الغرفة بأكملها بالرائحة. كان إجراء اختبار الشمة أمرًا صعبًا جدًا لأن الرائحة قد اخترقت كل شيء (ناهيك عن أنه جعلنا نتجه نوراً). نحن على خطأ تقريبا أخذنا خادم قاعدة بيانات الإنتاج الخاصة بنا إلى أسفل لأنه حيث كانت الرائحة الأقوى. يبدو أن الأمور الحيوية على ما يرام (أظهر مؤقتات وحدة المعالجة المركزية 60 درجة مئوية ، وسرعة المروحة موافق) ، لكننا لم نكن متأكدين. حدث ذلك فقط أن وحدة البطارية التي احترقت كانت على نفس الارتفاع مثل الخادم على الرف وعلى بعد 3 أقدام فقط. لو كانت هذه حالة طوارئ حقيقية ، لكانت قد فشلت فشلاً ذريعاً.

من الناحية الواقعية ، فإن احتمالات احتراق أجهزة الخادم الفعلية أمر نادر الحدوث ، وفي معظم الوقت سننظر إلى شركة UPS كدليل على ذلك. ولكن مع العديد من الرفوف مع عدة قطع من المعدات ، يمكن أن تصبح لعبة التخمين بسرعة. كيف يمكن تحديد ما إذا كانت قطعة من المعدات تحترق بسرعة وبدقة؟ أدرك أن هذا السؤال يعتمد بشكل كبير على متغيرات البيئة مثل حجم الغرفة ، والتهوية ، والموقع ، إلخ ، ولكن أي مساهمة ستكون محل تقدير.


448
2018-04-04 14:22


الأصل


DeerHunter حسنا شكرا لك الخير كان في نهاية اليوم وكان هناك عدد قليل جدا من الناس في builing. نشكرك على انتقاداتك البناءة ، وسأحرص على أن أترك مشرفي على دراية بأرواح المخاطرة في اتخاذ قرار بالحفاظ على النظام. - Chad Harrison
hydroparadise - شخص ما لديه الشجاعة ليقول "توقف نحن لا نفعل هذا الشيء بشكل صحيح ". إذا كان المشرف الخاص بك لا يفهم قواعد السلامة ، فليس هناك الكثير مما يمكن فعله ، باستثناء نمو بعض العمود الفقري وعدم الانحناء إلى الرغبة في قطع الزوايا. - Deer Hunter
DeerHunter: ماذا سيكون الرد المناسب عندما تشم رائحة حرق شيء؟ لا يوجد دخان مرئي ، مجرد رائحة محترقة. هل تقوم بإيقاف تشغيل مركز البيانات بالكامل ، وتنفسيه لمدة بضع ساعات ، ثم تشغيل الخوادم واحدة تلو الأخرى حتى تعود الرائحة؟ يمكن لمركز بيانات صغير يحتوي على 25 رفًا أن يمتلك 1000 خادم للتحقق منها ، وهذا كثير من التوقف عن "الرائحة" - لم يبلغ OP عن الدخان أو النار المرئية. - Johnny
Johnny - نقلا عن البروتوكول الاختياري: "كانت الغرفة بأكملها مليئة بالرائحة. كان اختبار الشمة شديد الصعوبة لأن الرائحة قد اخترقت كل شيء (ناهيك عن أنه جعلنا نتجه برأس)" الإجابة على سؤالك - نعم ، يجب عليك تنفيس الغرفة ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها منهجي. أي شيء آخر غير مسؤول. - Deer Hunter
إذاً ، هل أولئك الذين ينتقدون معالجة OP للرائحة يشير إلى أنه لا يوجد اختلاف في الإلحاح بين الرائحة والحريق / الدخان؟ إذا شممت شيئًا مشتعلًا في منزلك ولكنك لا ترى دخانًا ولا تسمع أي إنذار ، هل تسرع أنت وعائلتك للخروج من المنزل وتتصل برقم 911؟ - trpt4him


الأجوبة:


يبدو أن الإجماع العام هو أن الإجابة على سؤالك تأتي في جزأين:

كيف نجد مصدر الرائحة المشتعلة؟

كنت قد حصلت على "كيف" مسمر بشكل جيد:

  • "اختبار الشخير"
  • ابحث عن الدخان / الدخان المرئي
  • يمكنك المشي في الغرفة باستخدام كاميرا حرارية (IR) للعثور على النقاط الساخنة
  • تحقق من المراقبة ولوحات الجهاز للتنبيهات

يمكنك تحسين فرصك في العثور على المشكلة بسرعة بعدد من الطرق - غالبًا ما تكون المراقبة المحسّنة هي الأسهل. بعض الأسئلة لطرحها:

  • هل تحصل على درجة الحرارة والتنبيهات الصحية الأخرى من معداتك؟
  • هل تقوم أنظمة UPS الخاصة بك بإبلاغ أخطاء نظام المراقبة الخاص بك؟
  • هل تحصل على إنذارات السحب الحالية من معدات توزيع الطاقة الخاصة بك؟
  • هل كاشفات الدخان في الغرف مسؤولة عن نظام المراقبة؟ (و هل يمكنهم؟)

متى يجب علينا تحرّي الخلل وإصلاحه مقابل ضرب مفتاح التبديل الأحمر الكبير؟

هذا سؤال أكثر إثارة للاهتمام.
يمكن أن يؤدي ضرب المفتاح الأحمر الكبير إلى تكلف شركتك مبلغًا هائلاً من المال في عجلة من أمره: يمكن أن تكون إصدارات العامل النظيف بعشرات الآلاف من الدولارات ، وتكاليف الانقطاع / الاسترداد بعد انقطاع التيار الكهربائي (EPO ، "إسقاط الغرفة") يمكن أن تكون مدمرة.
أنت لا ترغب في إسقاط مركز بيانات لأن مكثف في إمدادات الطاقة برزت وجعل رائحة الغرفة.

وبالعكس ، فإن حريق في غرفة الخادم قد يكلف شركتك بياناتها / معداتها ، والأهم من ذلك حياة موظفيك.
لا يجب أن يكون لأخطاء استكشاف "هذه الرائحة المشتعلة المضحكة" الأولوية على السلامةلذلك من المهم وجود بعض القواعد الواضحة حول استكشاف أخطاء "ما قبل الحريق" وإصلاحها.

المبادئ التوجيهية التي تتبع هي بلدي القيود الشخصية أنني أتقدم بطلب عدم وجود (أو بالإضافة إلى) أي إجراءات / قواعد محددة بشكل واضح - لقد خدمتني بشكل جيد وقد يساعدوك ، ولكن يمكن بسهولة أن تقتلني أو تطرد غدًا ، لذا قم بتطبيقها على المخاطر الخاصة.

  1. إذا رأيت دخانًا أو نارًا ، قم بإسقاط الغرفة
    يجب أن يكون هذا بدون قول ، لكن دعنا نقوله على أي حال: إذا كان هناك حريق نشط (أو دخان يشير إلى أنه سيكون هناك وقت قريب) تقوم بإخلاء الغرفة ، وقطع التيار الكهربائي ، وتفريغ نظام إخماد الحريق.
    قد توجد استثناءات (ممارسة بعض الحس السليم) ، ولكن هذا هو دائما الإجراء الصحيح.

  2. إذا كنت تشرع في تحرّي الخلل وإصلاحه ، فاشترك دائمًا شخص واحد آخر على الأقل
    هذا هو لسببين. أولاً ، لا تريد أن تتجول في مركز بيانات ، فجأة يكون لديك رف يتصاعد في الصف الذي تسير فيه ولا أحد يعرف أنك هناك. ثانيًا ، الشخص الآخر هو التحقق من سلامتك في استكشاف الأخطاء وإصلاحها مقابل إسقاط الغرفة ، ويجب عليك إجراء المكالمة لضرب Big Red Switch لديك فائدة أن يكون الشخص الثاني متفقًا مع القرار (يساعد على تجنب الجوانب المهنية) من مثل هذا القرار إذا كان شخص ما يتساءل في وقت لاحق).

  3. قم بممارسة تدابير السلامة الحذرة أثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها
    تأكد من أن لديك دومًا مسارًا للهروب (نهاية مفتوحة لصف ومسار واضح للخروج).
    إبقاء شخص متمركزة في الافراج عن الحريق EPO / النار.
    احمل طفاية حريق معك (هالون أو أي عامل نظيف آخر ، من فضلك).
    تذكر القاعدة رقم 1 أعلاه.
    في حالة الشك، غادر الغرفة. احرص على تنفسك: استخدم جهاز التنفس الصناعي أو قناع الأوكسجين. هذا قد ينقذ صحتك في حالة الحريق الكيماوي.

  4. تعيين حد والتشبث به
    أكثر دقة ، تعيين اثنان حدود:

    • شرط ("كم من الأسوأ سوف أترك هذا يحصل؟") ، و
    • زمن ("كم من الوقت سأظل أحاول أن أجد المشكلة قبل خطورتها؟").

    يمكن أيضًا استخدام الحدود التي تضعها للسماح لفريقك ببدء إغلاق منظم للمنطقة المتأثرة ، لذلك عندما تكون فعل قوة السحب لا تتسبب في تحطيم مجموعة من الأجهزة النشطة ، وسوف يكون وقت الاسترداد أقصر بكثير ، ولكن تذكر أنه إذا استغرق الإغلاق النظامي وقتًا طويلاً ، فقد تضطر إلى ترك بعض الأنظمة تتعطل باسم السلامة.

  5. ثق بشعورك
    إذا كنت قلقًا بشأن السلامة في أي وقت ، فاتصل باستكشاف المشكلات وإصلاحها وامسح الغرفة.
    قد تسقط أو لا تسقط الغرفة بناء على الشعور الغريزي ، لكن إعادة التجميع خارج الغرفة في أمان (نسبي) أمر متعقل.

إذا لم يكن هناك خطر وشيك ، يمكنك اختيار إحضار قسم مكافحة الحرائق المحلي قبل اتخاذ أي إجراءات جذرية مثل EPO أو تحرير وكيل نظيف. (قد يخبرونك بذلك على أي حال: إن مهمتهم هي حماية الناس ، ثم الملكية ، لكن من الواضح أنهم خبراء في التعامل مع الحرائق لذا يجب عليك أن تفعل ما يقولون!)

لقد تناولنا هذا في التعليقات ، ولكن قد يتم تلخيصه في إجابة أيضًا -DeerHunter وChris وSirex وغيرهم الكثير ساهموا في المناقشة


380
2018-04-04 14:29



ذهبت الجامعة لتركيب مركز بيانات جديد. قاموا بتطبيق نظام EPO / Fire Suppression عالي التطور. كانت المعدات التي كانت تحميها بالملايين من الدولارات وكانت تستخدم أيضا لملايين الدولارات من الأبحاث للجزء الطبي من المدرسة. من الواضح أنه إذا كانت هناك حاجة إلى أن يتم ضرب الزر الأحمر ولكن ، أن يقال إذا كان الزر الأحمر كان ضرب ، فقط إعادة تعيينها كان ما يقرب من 200،000 دولار أمريكي. دافعي الضرائب يمكنك التأكد من رهان الجحيم بأنه إذا تم تغيير المفتاح عندما لم يكن هناك حاجة إلى ذلك ، فلن يكون لدى الشخص الذي قام بذلك مهمة. - Ryan
+1 لنظام الأصدقاء. أعتقد أنه من المكسرات الصغيرة التي هناك DCs هناك التي تستخدم EPO أيضا إلى التخلص من قمع النار كذلك. هناك الكثير من الحالات التي تريد فيها EPO دون الرغبة في التخلص من الهالوترون في جميع أنحاء الرجل للحصول على الصعق الكهربائي. إن EPO هو صفقة خطيرة ولكنها ليست "تدمر كل شيء في صفقة kinda DC" أو على الأقل لا ينبغي أن يكون. يجب أن يفهم الرجال في DC على الأرجح الزر الأحمر الكبير ونظام إخماد الحريق بشكل جيد بما يكفي لوزن تأثير ضرب الزر. قد يكون EPO في الواقع توقف النار وحفظ DC ، على سبيل المثال. - chris
ملاحظة مهمة لم أراها هي أن غالبية الوقت عندما يفشل شيء ما لإعطاء رائحة مشتعلة ، يطفئ نفسه قبل اكتشاف الرائحة ودون حرق أي شيء خارج المعدات الفاشلة. في بعض الأحيان ، ستظل قطعة من المعدات مبتذلة طالما كانت تتمتع بالقدرة ، ولكن إذا رأى أحدهم دخانًا ، فيجب أن يكون من الممكن تحديد المعدات وقطع التيار الكهربائي بها ، ومعرفة ما إذا كان الدخان سيزال أو سيزداد سوءًا. - supercat
ryan: إذا كان الضغط على الزر الأحمر الكبير يكلف الكثير من أموال دافعي الضرائب ، فإن الشخص المسئول أمل في وضع خطة لحل الحوادث البسيطة مع إدارة مكافحة الحريق المحلية التي لا تنطوي على تعريض الموظفين للخطر. - Christoph
ryan التي تذكرني بتقرير تلفزيوني عن CERN رأيته مؤخرًا: تم نقل فريق الكاميرا والمراسل إلى أحشاء النظام وحظة واحدة من رفاق الكاميرا تقريبيا صدم زر الطوارئ الأحمر مع حقيبته - إعطاء قرب النوبات القلبية إلى الموظف غي التفكير في تكاليف إعادة التشغيل ... - Hagen von Eitzen


يمكن أن تقوم كاميرا التصوير الحراري بالعمل ، وتتيح لك تحديد درجة الحرارة الزائدة. يسمح لك جهاز مثل هذا بتحديد أصل حريق أو حرق في غرفة مملوءة بالدخان.


182
2018-04-05 04:59



الكاميرات الحرارية تذهب في ظل هذه الأيام الكبرى ، وإذا كنت تدير غرفة خادم كبيرة فهي أداة تستحق الحصول عليها. - rackandboneman
A T.I.C. ليست مكلفة جدا ومفيدة جدا في مركز البيانات أو غرفة خادم كبيرة. ليس فقط في حالة حدوث مشكلات مثل الكابلات أو المعدات المحمومة ، ولكن أيضًا كإجراء وقائي أو الكشف المبكر عن المشكلة ، تحسين التبريد ، تدفق الهواء ، إلخ. - ddalcero
مسدس درجة حرارة الليزر ، مثل هذا، هو بديل رخيص - MichaelHouse
mfinni Electricists في كثير من الأحيان لديها كاميرات حرارية. (كان فحص الصور الحرارية لألواح توزيع الطاقة الخاصة بنا كل عام ، أو بعد أي عمل رئيسي في الأسلاك ، أمرًا قياسيًا عندما كنت أعمل في شركة استضافة). - voretaq7
تحتوي الكاميرا الحرارية على قيود كبيرة جدًا: 1. قد يحول مجال الرؤية دون الاستخدام 2. قد تكون البيئة شديدة الكثافة. [سيتم رصد الحرائق الكبيرة ولكن ليست صغيرة]. 3 سوف تكون هناك حاجة إلى متوسط ​​درجات الحرارة لتحديد عتبة - monksy


لا تفعل شيئًا من هذه الأشياء التي قيلت. أنت تترك البيئة الخطرة لأن كل ما يجري ضخه في جميع أنحاء الغرفة يشكل خطراً على صحتك وقد يفسد رئتيك. إذا كانت هناك رائحة قاسية لشيء يحترق في الغرفة التي لا يمكنك العثور عليها ، فاتصل برقم الطوارئ (911 | 112 | 999) أي رقم طوارئ مناسب لولايتك القضائية) ودع النار (الشركة | قسم | لواء) تصنفها بينما على الهواء المعبأ في زجاجات.

تحتوي أجزاء الكمبيوتر على جميع أنواع المواد الكيميائية المثيرة للاهتمام بما في ذلك والزئبق، الكادميوم، قيادةوالكثير من البلاستيك في أغلفة. لاحظ أن جميع الروابط التي قمت بها تشرح كيف أن التعرض المنخفض المستوى يمكن أن يسبب تلفًا دائمًا أو حتى موتًا سريعًا. هذه بيئة يمكن أن تكون على الفور خطرا على الحياة والصحة.

... لذلك حقا ، إذا كان هناك شيء يحترق ، لا تقضي ساعات استنشاق الأبخرة. إذا كنت لا تستطيع تحديد ذلك وتتصرف على الفور لاحتواء ذلك ، والخروج.


137
2018-04-04 14:27



يجب أن يضاف إلى ذلك أنه إذا كان هذا حدث في مراكز البيانات "حقيقي" مع الكشف عن الدخان متكاملة مع تكييف الهواء، ونظام إطفاء مثبتة، الحريق قد انفجرت وسوف أغلقت الغرفة وغمرت المياه مع الأرجون أو CO2 تلقائيا، لذلك لا يمكن حتى أن يكون هناك تفكير حول الركض ومعدات الشخير. - the-wabbit
@ syneticon-dj هذا يعتمد على نوع من أجهزة الكشف المثبتة. قد تكون أجهزة الكشف عن التأين قد تعثرت من إخماد الحريق ، لكنني عملت في (وفي الوقت الحاضر الأجهزة المضيفة) في أماكن تحتوي على كاشفات الدخان الضوئية - تلك التي تتطلب دخانًا مرئيًا (أو على الأقل ضبابًا جيدًا) قبل أن تسافر. - voretaq7
أتمنى لو أستطيع أن أحصل على هذا أكثر. في خطر أن تكون مثيرة للجدل ، "الحصول على إطفاء" المهنية هو السبيل الوحيد إلى الأمام. - Iain
نعم ، كرجل إطفاء سابق ، لن أبقى هناك بدون معداتي. حتى عندما تكون النار خارجة ، يتم تدريبنا على البقاء مكتظين بسبب الغازات السامة. إذا كنت سأدعو الايجابيات ، يجب عليك أيضا! - Jeff Ferland
Michael والتصاميم التي رأيتها لم تعتمد على أجهزة الكشف عن الدخان سقف ولكن كان أجهزة الكشف الكهروضوئية في تدفق الهواء العودة. كان الوقت الوحيد الذي شاهدته فيه هو الزناد أثناء اختبار روتين حيث تم فصل نظام الأرجونايت ووضع مصدر للدخان في واحدة من الحجرات. عملت كما أتوقع أن تعمل. لحسن الحظ ، لم يكن لي للتعامل مع حرائق حقيقية. - the-wabbit


إذا كان لديك مراقبة مناسبة على UPS (عادةً عبر SNMP) ، فيجب أن تقوم الوحدة نفسها بدق الأجراس على نظام المراقبة الخاص بك. إذا لم يحدث ذلك ، تحدث إلى البائع عن ذلك. إما أنه يعمل بشكل سليم أو لم يتم تكوين نظام المراقبة الخاص بك بشكل صحيح.

إذا كان هناك شيء نشط يتم حرقه فعليًا ، فيجب أن يشكو منه بطريقة ما أو ببساطة أن يكون خارج الشبكة ، مما يؤدي أيضًا إلى حدوث إنذار.

إذا كان هناك شيء مثل سلك طاقة فعلي يحترق من خلال العزل ، وليس على وحدة PDU ذكية ، فإننا نعود إلى سؤالك الأصلي ، وهو "كيف يمكنني العثور على شيء محترق؟" وأعتقد أن الإجابة الصحيحة هي "ضرب المكتب الأوروبي للبراءات وإثبات ذلك. ربما لا تكون خوادم الإنتاج لديك مهمة بدرجة كافية لتخاطر بحياتك".


76
2018-04-05 10:49



ماذا يعني EPO؟ - Midhat
إيقاف الطاقة في حالات الطوارئ ... الزر الأحمر الكبير الذي يقطع كل الطاقة إلى الغرفة. في الغالب عندما يكون على النار. - Grant
من المؤكد أن +1 +1 ، قد صوتوا بـ 1،000،000. اضغط على الزر ، اخلي ، انتظر ، قم بفرز الأشياء لاحقًا. يعتبر القيام بالأعمال كالمعتاد مع وجود حريق ودخان (ومحاولة استكشاف أي شيء) أحد أسوأ الأخطاء التي يمكن أن يقوم بها المهندس. - Deer Hunter
يجب أن أوافق بكل احترام على "EPO ، اترك ، انتظر" - إن تنشيط EPO و / أو تحرير وكيل نظيف لغرفة كاملة من معدات الإنتاج يمكن أن يكون في كثير من الأحيان ما نحب أن نسميه تحديد الحد الوظيفي. إذا لم يكن هناك نشطة وواضحة عادة ما يكون الحريق أو درب الدخان القادم من بعض المعدات التي تجري بعض التحقيقات الأولية هو الشيء الصحيح. بالطبع يجب أن تكون مستعدًا تمامًا للانسحاب من الغرفة أثناء ضرب الأزرار الحمراء المناسبة في أي مرحلة من التحقيق. - voretaq7
من المرجح أنه حتى نظام مراقبة مثالي لم يكن ليصطاد هذا حتى نفس اللحظة التي قال فيها فريق UPS "استبدال الوحدة" - مما يعني أنك بالتأكيد تريد نظام المراقبة الخاص بك لجذب مثل هذه الأشياء إلى انتباهك. في المرة القادمة قد تفشل الوحدة النمطية في الساعة 19:30 يوم الجمعة عندما لا يكون أي شخص حولها ، وسيجعلك تنبيه المراقبة يعود إليك ويتعامل مع المشكلة قبل أن يتطور إلى حالة طوارئ كاملة. إذا تمكنت من ربط المراقبة في FACP ، فقد يحذرك دخانك و / أو مستشعرات حراريك من العزل عن قضبان الطاقة الكهربائية وما شابه ذلك. - voretaq7


هذا هو واحد من تلك الحالات التي

XKCD Die Hard sysadmin

لا ينطبق ، يجب عليك الاتصال المحترف

Firefighter in protective gear

أي شيء آخر هو مجرد غبي سهل.


43
2018-04-05 12:50



هذا هو أفضل إجابة. :) - Citizen
لا #Navin أنت لا يفعل الرجال في قسم الإطفاء ذلك. - Iain


كشخص كان مهنته السابقة كتقنية إلكترونية ، لدي خبرة في "حرق الروائح" التي لم تكن حرائق. هذا ليس من غير المألوف.

لن أغلق مركز بيانات لرائحة. الدخان هو أمر آخر ، وهو شيء يحترق حقا (عادة ، ولكن مكثف التنتالوم بحجم حبة البازلاء يمكنه ملء غرفة بالدخان أيضا). من المثير للدهشة مقدار الرائحة التي يمكن أن يسببها المكوّن المقلية في مصدر الطاقة.

إن مقياس الحرارة TIC أو IR (أداة مفيدة وأرخص بكثير من TIC) لن يظهر بالضرورة أن المكوِّن لا يولد حرارة كبيرة على الإطلاق وأنه موجود داخل علبة. ولكن تحقق من الأجهزة التي لا تعمل ، استخدم أدوات المراقبة. للحصول على رائحة كهذه ، سيكون 95٪ من الوقت مصدر طاقة يؤثر على أداء الجهاز بأكمله.


40



+1 ، إمدادات الطاقة في مهب شائعة. في معظم مراكز البيانات ذات معدلات تدفق الهواء العالية ينفخ الدخان بسرعة ويصعب العثور على مصدر الرائحة. في غرفة صغيرة ومع ذلك ، يمكن أن تكون رائحة سيئة للغاية ، ويمكن أن ينتشر بسرعة في جميع أنحاء الغرفة بأكملها. - Stefan Lasiewski


أنا أحب الأشعة تحت الحمراء التصوير أو إجابات ميزان الحرارة ولكن ربما ما من شأنه أن يساعد أيضا هو "كاشف الرائحة" الحقيقي. بعد كل ما أثار حذرتك كانت الرائحة. الدخان والحرارة ، والأشعة تحت الحمراء وما إلى ذلك جميع الوكلاء.

شيء مثل هذا واحد: from Shinyei . أنا شخصيا لم تستخدمها أبدا أو حتى رؤيتها تستخدم في مركز البيانات. لكن من الناحية النظرية على الأقل ، يجب أن تكون أداة أنيقة. إذا كان لديك المال للإنفاق على هذه الأداة وهذا هو.

http://www.sca-shinyei.com/odormeter أو http://www.intopsys.com/products/cyranose.html؟gclid=CNXXzOrLs7YCFUws6wodViYApQ

يمنحك قوة الرائحة وكذلك التصنيف. لذلك يجب أن يكون الأمر ممكنًا. الشيطان في التفاصيل بالطبع. كم هو حساس ، يخفي رائحة الخلفية الزائفة الخ.

ميزة واحدة على قياسات تستند إلى درجة الحرارة بحتة هي أن الرائحة غالبا ما تحدث في نقطة أو عتبة سابقة. أو إذا كان العنصر المحموم مخفيًا بواسطة جسم / أسلاك مخفية ، وما إلى ذلك ، فمن الأسهل اكتشاف الجزيئات التي تنفلت من بقعة ساخنة على خط البصر.

حالة أخرى هي رائحة غير الحرارة ذات الصلة. كان لدينا تسرب دائرة التبريد قبل ورائحة المبردات كانت غريبة جدا. لن أذهب حتى إلى الحالة القديمة لقاردة ميتة في القنوات. :)

لقد فوجئت بمدى حساسية هذه المستشعرات. يمكن اكتشاف H2S / mercaptans إلخ (الجناة المعتاد) في مستويات ppm الفرعية.

enter image description here


19