سؤال رائحة البيض الفاسد في غرفة الخادم


منذ أسبوع واحد حصلت على الخطأ التالي على جهاز APC Smart-UPS 1000 الذي قمت بكتمه.

Warning State:
Connect battery
Load: 55%
Batt: 100%

اليوم ، استطعت أن أشم رائحة رائحة الكبريت / الكبريت / الفوهة عندما دخلت إلى المكتب وأن جهاز UPS ينذر بالخطر مرة أخرى. ليس هناك رائحة مشتعلة.

لقد قمت بتهوية غرفة المكتب والخادم وقمت بإغلاق UPS.

حصلت على أي مشورة أخرى؟


94
2018-04-01 14:08


الأصل


ملاحظة إلى الذات: قم دائمًا بتكوين الإدارة عن بُعد إذا كان UPS الخاص بك يدعمها. ليس من اللطيف أن يكون الشخص الذي يدخل ويضغط على زر الطاقة. - Andy Joiner
ممكن نسخة من شيء ما يحترق في غرفة الخادم كيف يمكنني تحديد هويته بسرعة؟ - MDMoore313
BigHomie: هذه حالة خاصة. لن أصوت لإغلاقها كنسخة مكررة لأن هذا هو أحد الشروط التي يحتمل أن تكون خطرة والتي ينبغي معالجتها بمفردها. كما أنه ليس في الواقع سيناريو حرق ، أو حريق ، أو أكثر من كونه فشلًا كيميائيًا في البطارية. يمكن أن يؤدي الخلط بين السؤالين إلى إرباك القراء. - bwDraco
تتمتع بطاريات UPS بعمر محدود - أي شيء من عامين في ميزانية UPS تصل إلى 5-7 سنوات في نظام UPS عالي الجودة مثل APC. أراهن أن البطاريات هي نهاية الحياة وقد تم استبدالها منذ 7 سنوات. شراء أربع بطاريات جديدة من نفس المواصفات وتبديلها. يجب عليك فحص أي تآكل ، ولكن UPS على الأرجح بخير. وجدول بديل آخر للبطارية في عام 2022. اكتب في الحالة تاريخ آخر تغيير للبطارية. - Criggie
ربما ينبغي استبدال الخطأ "البطارية على النار" - wizzwizz4


الأجوبة:


للإجابة على السؤال: هذا هو دائما تقريبا فشل بطارية الرصاص الحمضية مما تسبب في البطارية لتهوية كبريتيد الهيدروجين (H2S). يجب استبدال البطارية في أقرب وقت ممكن.

كملاحظة إضافية ، H2S يمكن أن تكون خطيرة للغاية في تركيزات أعلى. إذا كنت تعاني من تهيج في العين أو صعوبة في التنفس أو أن قدرتك على شم الرائحة تتدهور بشكل ملحوظ ، فإن تركيز الغاز مرتفع بشكل خطير ويجب أن ترى الطبيب. في هذه المرحلة ، قد تحتاج إلى استئجار خدمة تنظيف الأخطاء لإزالة البطارية وتنظيف المنطقة.

ويكيبيديا تقول هذا في H2سمية S:

  • 0.00047 جزءًا في المليون أو 0.47 جزء من البليون هو عتبة الرائحة ، وهي النقطة التي عندها 50٪ من a لوحة الإنسان يمكن الكشف عن وجود رائحة دون القدرة على تحديدها.
  • 10 جزء في المليون هو الحد المسموح به للتعرض OSHA المسموح به (PEL) (متوسط ​​الوقت المرجح 8 ساعات).
  • 10-20 جزء في المليون هو التركيز الحدودي ل تهيج العين.
  • 20 جزء في المليون هو تركيز السقف المقبولة التي وضعتها OSHA.
  • 50 جزء في المليون هو الحد الأقصى المقبول الأقصى فوق تركيز السقف لنوبة 8 ساعات ، مع الحد الأقصى لمدة 10 دقائق.
  • 50-100 جزء في المليون يؤدي إلى تلف العين.
  • في 100-150 جزء في المليون العصب الشمي مشلول بعد قليل من الاستنشاق، و يختفي حاسة الشم ، غالبًا مع الوعي بالخطر.
  • 320-530 جزء في المليون يؤدي إلى وذمة رئوية مع إمكانية الوفاة.
  • 530-1000 جزء في المليون يسبب تحفيز قوي للجهاز العصبي المركزي والتنفس السريع ، مما يؤدي إلى فقدان التنفس.
  • 800 جزء في المليون هو التركيز المميت ل 50 ٪ من البشر لمدة 5 دقائق التعرض (LC50).
  • تركيزات أكثر من 1000 جزء في المليون تسبب الانهيار الفوري مع فقدان التنفس ، حتى بعد استنشاق نفس واحد.

100
2018-04-01 19:45



شكراbqDraco. متابعة السؤال: قرأت أن "الإفراط في شحن بطارية حمض الرصاص يمكن أن ينتج كبريتيد الهيدروجين". تم تشويه جميع البطاريات الأربع عن طريق الحرارة / الغاز عندما فتحنا القضية. هل من الممكن أن تسبب إحدى البطاريات الخاطئة في انتفاخ البطارية 4؟ - Andy Joiner
إما فشل المتتالية حدث عندما فشلت بطارية واحدة ، مما أدى إلى زيادة حمولة البطاريات المتبقية وتسببها في الفشل ، أو تعطل UPS نفسه وقاد الجهد الزائد إلى جميع البطاريات. هناك احتمال آخر وهو ارتفاع درجة حرارة البطارية مما يؤدي إلى تعرض البطاريات الأخرى لدرجات حرارة عالية وبالتالي فشل في سلسلة من التفاعلات. - bwDraco


يبدو أن إحدى بطاريات الرصاص الحمضية قد ساءت وتتسرب الآن كبريتيد الهيدروجين (H2S) في الهواء.

من الواضح أنك تريد استبدال البطارية ، لكنني أعتقد أن بعض التنظيف قد يكون كذلك بالترتيب حيث أن كل من كبريتيد الهيدروجين وحامض الكبريتيك الموجودان في البطارية عادة ما يكونان أكّالين. (هل نعتبر أن كبريتيد الهيدروجين سام أيضًا.)


55
2018-04-01 14:29



ربما تنظيف أي سطح مصاب بمحلول من صودا الخبز والماء لتحييد الحمض؟ FWIW ، بالنسبة لمعظم الناس ، فإن رائحة "البيض الفاسد" من كبريتيد الهيدروجين ستكون قوية بشكل قاطع في تركيزات أقل بكثير من أي شيء ضار. إذا كان فقط ملحوظ في الهواء ، فإنه على الأرجح لن يؤذيك. - Anthony X
في الواقع ، واحدة من مخاطر غاز كبريتيد الهيدروجين هي أن الرائحة الكريهة لا تنطبق إلا على تركيزات أقل. عند التركيزات الأعلى ، قد تبدو الرائحة حلوة بالفعل ، ويمكن تقويض حاسة الشم بسرعة كبيرة ، مما يجعلك غير مدرك لمدى التعرض. حلقة الوصل - barbecue
تظهر قائمة الأعراض من إجابة bwDraco (ويوافق رابط osha pdf بشكل أساسي) أعراض تهيج العين وتلفها (قد تحدث؟) بتركيزات أقل من الشعور تختفي الرائحة، ولكن يمكن أن يستغرق ساعات أو أيام لتظهر ل "تركيزات أقل. هل تعرف ما إذا عينيك سيتم حرق وغضب على الفور، حتى بعد انها" مخدر "تتحلون به من رائحة ؟ - Xen2050
@ Xen2050 في كثير من الحالات ، يحدث تهيج في العين والحلق بسرعة كبيرة ، ولكن هذا قد لا يكون تحذيرًا كافيًا لتجنب الإصابة. إن H2S سام جداً لدرجة أنه حتى بضع أنفاس يمكن أن يسبب إصابة خطيرة جداً ، أو حتى الموت. - barbecue
يسوع يا شباب. أنت تجعلني أشعر أنني بحاجة للخروج من المكتب للحصول على نسمة هواء منعش. - Neil