سؤال تبريد خادم الحجرة - لا A / C أمر ممكن


نحن ننتقل إلى مكتب جديد في مبنى قديم في لندن (وهو انجلترا :) وتحيط بجدار بمساحة 2 متر × 1.3 متر حيث يتم الآن إنهاء جهاز التوجيه والهاتف لاستخدامه كخادم للخادم. سوف تحتوي الخزانة على:

  • 2 مفاتيح 24 منفذ
  • 1 جهاز التوجيه
  • 1 مودم VSDL
  • 1 سطح المكتب من Dell
  • 1 4-bay NAS
  • 1 خادم مايكرو HP
  • يو بي إس 1
  • صناديق هاتفية صغيرة متنوعة.

لا يوجد تكييف مركزي في المكتب ، ولن يكون هناك أبداً. يمكننا تثبيت مجرى الهواء إلى الخارج بسهولة تامة - إنه على بعد بضعة أمتار من النوافذ التي تواجه الفناء.

سؤالي هو ما إذا كان تركيب مروحة مستخرج مع مجرى هواء إلى النافذة يجب أن يكون كافياً للتبريد؟ هل هناك حاجة إلى مروحة سحب ومجرى سحب (من النافذة أيضًا)؟ لا نريد أن نترك فجوة في باب الخزانة حيث أن ذلك سيترك الضجيج في المكتب. إذا لم يكن علينا وضع وحدة A / C محمولة في الخزانة ، فستكون مثالية.

المكتب لديه حوالي 12 شخصا. لندن معتدلة ، الحد الأقصى في المتوسط ​​في أغسطس هو 31 درجة مئوية ، 25 درجة مئوية أكثر نموذجية. نفس الجهاز يعمل بشكل جيد في مكتبنا الحالي (نفس المبنى كمكتب جديد ، لا يوجد أيضاً مكيف هواء) ولكنه ليس في مكان مغلق.

أستطيع أن أرى لنا وضع واحد يقول خادم برج 2950 ديل في خزانة ، ولكن ليس أكثر من ذلك. لذا ، فإن استهلاك الطاقة المستدام في الخزانة سيكون حاليًا حوالي 800 واط (أنا أخمن) ؛ ربما في المستقبل 2kw.

ستحتوي الخزانة على سقف ولا نوافذ وستكون معزولة بشكل جيد. نحن لا نهتم إذا كانت المعدات تعمل على الساخن ، طالما أنها تعمل ولا نسمعها.


100
2018-01-18 13:05


الأصل


لماذا التراجع؟ أستطيع أن أرى لماذا لا تحبه الفكرة المقترحة ، ولكن هذا لا يجعلها مسألة سيئة! إجراء 1+ للتصدي للتصويت الناقص بدون داعٍ. - Bryan
على سبيل المثال ، VM على كمبيوتر سطح المكتب الخاص بك DC؟ ماذا تفعل للحفاظ على هذا DC من الضياع؟ حقا تحتاج في الأقل اثنان منهم على أنظمة منفصلة للتكرار. كان هناك مجرد رجل مع هذه المسألة في سؤال آخر أن fubared الوحيد له DC وكان لإعادة بناء من نقطة الصفر. أنا جميعًا مخصصًا لحلول الموازنة (يعرف DEITY DEE أن لدينا ما يكفي منها هنا) ، لكنك تقفز قليلاً جدًا في "oh @ #٪ !!" إقليم مع هذا الإعداد. الحذر الودية ، هذا كل شيء ... - Bart Silverstrim
الناس والصمت بعيدا أكثر أهمية من إطالة عمر المعدات. يعتبر وضع سماعات الرأس كحل أمرًا غريبًا. - James Moore
ضع في اعتبارك أن هذا هو ببساطة الخاص بك تيار اقامة. من المحتمل جدا أن يتم إضافة معدات إليها على مدى السنوات القليلة المقبلة ، وتركيب AC في وقت لاحق سيكون أكثر إيلاما بكثير من مجرد القيام بذلك حق خلال البناء الأولي. - Adam Davis
تجربتي مع الرؤساء الذين يخبرونك أن الصمت (أو التكلفة أو الالتصاق بـ)مكان مجنون مجنون من أجهزة الكمبيوتر الرخيصة"العلامة التجارية لخوادم المشروب المنزلي لأن المدير يذهب إلى المدرسة مع جو مجنون أو أيا كان) هو أكثر أهمية من استخدام العتاد الصحيح سيغير أذهانهم فجأة عند وقوع كارثة ولا يقرر فقط أنه ينبغي فقط استخدام العتاد الصحيح طوال الوقت ، ولكن ذلك ك خطأ لم يكن لتأطير ذلك في اللغة التي يمكن فهمها. - Rob Moir


الأجوبة:


حسنًا ، دعونا نعمل على ذلك ؛

  • يمكن لمفاتيح المنفذ 2 × 24 (على سبيل المثال Cisco 3750-E) إخراج 344 وحدة حرارية بريطانية / ساعة بحيث يكون إجمالي 688 وحدة
  • يمكن 1 × جهاز التوجيه (على سبيل المثال ، سيسكو 2921) إخراج 1260 وحدة حرارية بريطانية / ساعة
  • 1 × مودم VDSL (على سبيل المثال ، Draytek Vigor 2750) يمكن إخراج 120 وحدة حرارية بريطانية / ساعة
  • 1 × سطح المكتب (لنفترض أن Dell Optiplex 790 ، مع إيقاف تشغيل جهاز العرض) يمكن أن ينتج 850 وحدة حرارية بريطانية / ساعة
  • 1 × 4-NAS NAS (يمكن لأقراص Netgear ReadyNAS Ultra 4 مع 4 x 2TB) إخراج 600 وحدة BTU / hr
  • 1 × HP Microserver يمكن إخراج 511 وحدة حرارية بريطانية / ساعة
  • 1 × UPS (على سبيل المثال ، APC Smart-UPS 2200VA التي يمكنها معالجة ~ 1.2Kw الذي قد ترسمه) يمكن إخراج 275 وحدة حرارية بريطانية / ساعة

هذا 4300 وحدة حرارية بريطانية / ساعة.

لديك 5.2 متر مكعب من المساحة (ناقص العناصر داخلها) ، لذلك لا تشمل فقدان الحرارة الطبيعي الذي ستحتاجه لتركيب مروحة 29 سم كحد أدنى بمعدل 900 متر مكعب في الساعة مع قناة 29 سم على طول الطريق إلى الغرفة إذا كنت لا تريد أن تضرب 42 درجة مئوية (أقل درجة حرارة موصى بها من المجموعة المذكورة أعلاه) من 20C اسمي في 17 دقيقة.

أساسا الحصول على وحدة A / C خارجية التي يمكن أن فرك 5K BTU / hr طيب - المروحة الذهاب إلى حرفيا ومجازي مص :)


175
2018-01-18 13:55



هذه إجابة رائعة (ولكن ليس ما أريد أن أسمع! :) - شكرا لأخذ الوقت الكافي لتحليل المشكلة. - JamesCo
إجابة تقنية حقًا وحقاً يجب على هذا الشخص تثبيت هذا نيابة عنك. لكنني أظن أن الحصول على مروحة ذات سرعة تحكم في درجة الحرارة (و 1 أو 2 من أجهزة الاستشعار في الخزانة) مع احتمال أن يكون الإنذار جيدًا. لأن المملكة المتحدة في الغالب باردة خلال العام حاول سحب الهواء من الخارج ، عن طريق فلتر HEPA لإزالة جزيئات الغبار. يجب التخلص من الهواء الذي يتم التخلص منه أيضًا حيث يمكن أن يتسبب في مرض المكتب بسبب جفاف الهواء ، ولكن ليس ضروريا. تذكر أن تدفق الهواء يجب أن يكون مدخلاً باردًا في القاع ، مخرجًا دافئًا في الأعلى. قمنا بتشغيل مماثلة في مانشستر دون AC .. لا probs. - ppumkin
هل يمكنك إضافة الصيغ التي استخدمتها لحساب معدل ارتفاع درجة الحرارة دون تهوية ، وكيف قمت بحساب حجم المروحة اللازمة للحفاظ على درجة الحرارة داخل حدود الأجهزة. - Dan Neely
هذه هي الحد الأقصى. إذا كنت تستهلك طاقة 800 واط ، فإنك لن تنتج أكثر من 800 واط من الحرارة. 2700BTU. وبحسابي التقريبي ، ستحتاج إلى تبادل 223cu m / hour من الهواء للحفاظ على الارتفاع عند 10 درجات مئوية. وبهذه الأرقام ، فإنها تقريبًا مروحة مطبخ متوسطة الحجم (تعمل بشكل مثالي مع خرطوم قصير جدًا!) ، ومن المؤكد أنه سيكون هناك حاجة إلى وجود مروحة سحب مكافئة للحفاظ على تدفق الهواء. 100٪ وافقوا على أن A / C ضروري لمستقبلهم ، لكن إذا لم يتجاوزوا 800W ، سيكونون على ما يرام مع المشجعين. أرجوا أن تصحح لي إذا كنت مخطئا(!) - mgjk
DanNeely - لكي نكون منصفين ، بعد أن انتهيت من تلك الأساسيات (لا يوجد اختصار لأني أخاف) أضعه في حزمة ديناميات السوائل الحاسوبية المصممة لمراكز البيانات وبقية العالم - لا يمكن أن نأخذ الفضل الكامل لها. - Chopper3


الحصول على وحدة نظام تكييف الهواء انقسام صغير ، مثل سلسلة ميتسوبيشي MSY (لا انتساب ، استخدمها من قبل ومثلهم). فهي صغيرة جدًا وهادئة وموثوقة وبأسعار معقولة. يجب تشغيل أنبوبين خارج (سقف أو ما شابه) ، وهما صغيران (3/4 "و 1/4" تقريبًا). سوف تكلف الوحدة حوالي 2000 دولار أمريكي ، وأقل من نصف ذلك مرة أخرى للتثبيت (يعتمد على التفاصيل ولكن يمكن أن يكون أرخص بكثير).


27
2018-01-18 13:43



+1 لهذا. أنا استخدم نظام ميتسوبيشي سبليت في غرفة comms لدينا وهو جيد مثل الصمت بجانب همهمة الخوادم بأنفسهم. ويتم تصنيفها أيضًا لدورة عمل تعمل على مدار الساعة ، وهو أمر قد لا تستطيع قوله عن مروحة مستخرج نموذجية أو وحدة مدمجة. - SmallClanger


عندما يكون الحفاظ على الأشياء هادئة تمامًا على رأس أولوياتك للحفاظ على معداتك في حالة جيدة ، ولا يمكن النظر في السكن المناسب للمعدات ، فأنا أتفقد بقوة احتياجاتك من الخوادم الخارجية أو تشغيل اتصالات الألياف / السرعة العالية مركز البيانات أو منشأة.

وإلا فإنك تخاطر بفحص تكاليف أكثر في استبدال المعدات بشكل دوري مما كان سيكلفها لحمايتها بشكل صحيح في المقام الأول.

سيكون من المستحيل تقريبًا أن يخبرك شخص ما أنه سيكون على ما يرام مع تصريح عام "عادةً ما يكون هذا مؤقتًا في المدينة كل عام" وما إلى ذلك بسبب ما يدور حول تدفق الهواء؟ ماذا عن إصرار مكتبك على تحديد الترموستات في المكتب ، وتدفقات الحرارة إلى الخزانة؟ ماذا عن تحميل المعالج على المحول والخوادم؟

حتى مع وجود خادم من مواصفات XYZ ، فإن درجة الحرارة التي يعمل بها تختلف بناءً على تدفق الهواء من خلال حامل ، خلال الغرفة ، وما هو الحمل الذي نضعه على محركات الإمداد بالطاقة / المعالج / الأقراص الصلبة. وبعبارة أخرى ، لم نكن نعرف حتى في غرفة تعمل في ظروف العالم الحقيقي. وكنت تصف حالة حيث يمكنك بسهولة العثور على نفسك المحموم المعدات لأن شخص ما لا يحب الضجيج humming من الغرفة.


16
2018-01-18 13:21



هذه فكرة جيدة للاستعانة بمصادر خارجية لاحتياجات الخادم. يعمل سطح المكتب من Dell كوحدة تحكم محلية (تعمل في جهاز VM) وهو الخادم الأساسي الوحيد في الموقع. يمكننا تثبيت مجرى الهواء لاستخراجه ودخوله إلى النافذة - يبدو أنه سؤال غبي ، ولكن كلاهما ضروري ، إذا كانت الخزانة محكمة الإغلاق؟ - JamesCo
+1 أعرف أن الكثير من الشركات الأصغر تفعل ذلك ليس فقط بسبب المسائل المتعلقة بالفضاء ، ولكن لأنها تنقل مكاتبها عادة أكثر بكثير من الشركات الأكبر. تحتاج Needinig لنقل وإعداد الخوادم في كل مرة تقوم فيها بالتحرك إلى مشكلة أكثر مما تستحق. - Wipqozn


لسوء الحظ ، فإن حقائق الديناميكا الحرارية تتعطل بسرعة كاملة في بيئتك. إذا كانت الخزانة ليست كبيرة بما يكفي لامتصاص الحرارة وإشعاعها ، فأنت بحاجة إلى التخلص منه ميكانيكياً. هناك ، في الواقع ، بعض مراكز البيانات التجريبية التي تقوم ببساطة بتدوير الهواء الخارجي دون تبريد إضافي ، على الرغم من أنها تميل إلى أن تكون في مناخات معتدلة وجافة إلى حد ما. ومع ذلك ، لا تشتهر لندن بالضبط بالرطوبة المنخفضة والهواء النقي للجبال.

ما عليك فعله هو تركيب وحدة تكييف الهواء لتلك الغرفة. هناك الكثير من الحلول هناك. واحد لدي أكثر تجربة مع ميتسوبيشي سيد سليم خط. لقد استخدمناها بشكل كبير في نفس الوضع الذي تجد نفسك فيه.


10
2018-01-18 13:50





2950 هو خادم رف 2U ، وأنا أتساءل عما إذا كنت تعني 2900؟

لقد قمت بتشغيل كل من هذه في المنزل في غرفة (مرآب محولة) مع عدم وجود / ج أو التهوية وكلاهما تحسنت الغرفة بشكل ملحوظ بعد بضع ساعات من الاستخدام.

للحصول على بيئة إنتاج ، أود أن أقترح a / c ، حتى لو كان خادعاً - فكر في يوم صيفي حار بشكل غير متوقع .... (في الحقيقة بالنسبة لبيئة الإنتاج يجب أن يكون لديك أيضاً وحدة تكييف / وحدة احتياطية). تم تصميم وحدات حامل الرف المدعوم في الواقع لتكون في مركز بيانات مع تبريد لائق.

كحد أدنى مطلق ، فإن مراوح / مستخلصات منفصلة منفصلة ، على الرغم من أنه من غير المعروف أن يصل الصيف إلى 37/38 درجة مئوية في لندن ، وقد تكون هناك نقاط ساخنة محلية أعلى قليلاً.

أعتقد أن هناك عتبة حرارة أعلى من حوالي 65 درجة مئوية على بعض الأجهزة في هذه الخوادم (قد ترغب في التحقق من درجة الحرارة نفسها بنفسك) ، ولن يبرد الهواء 40 درجة مئوية على الإطلاق جيدًا مقارنةً بالهواء المكيف الجيد ( خوادم 9G كان لديها أيضا FB-DIMM التي يمكن تشغيل محركات SAS الساخنة جدا ، إذا تركيبها أيضا إضافة القليل من الحرارة مقارنة SATA).

إذا لم يكن مسموحًا لك حقًا بتثبيت جهاز تكييف ، أقترح عليك جهاز مراقبة بيئي لائق يمكنه إرسال رسالة SMS إليك في حالة حدوث مشاكل ، واستقر على معدل المكالمات لديك لحضور الموقع خارج ساعات العمل بسبب مشاكل حرارية. بمجرد تسوية هذا السعر ، قد لا يبدو أن تكلفة الطائرات والمطارات سيئة للغاية.


5
2018-01-18 13:29



نعم ، أنت على حق ، قصدت 2900. مكيف الهواء المركزي ليس خيارًا ، ولكن إذا لزم الأمر ، يمكن وضع وحدة A / C محمولة في الخزانة ، ولكننا نود فقط تجنب ذلك إلى الضوضاء والصيانة. - JamesCo


سوف يكون A / C لطيف.

يمكنك نفخ الهواء البارد من خلال مروحة أو سحب الهواء الساخن. قد يعطي هذا الأخير مشاكل لأنك ستسحب الهواء ولا تطعم أي هواء جديد فيه.

يمكنك وضع مروحة على الجزء السفلي من closset لامتصاص الهواء البارد ، ثم في السقف وضع مروحة أخرى لتمتص الهواء الساخن.

ما يمكن أن يكون صامتًا جدًا هو خزان كبير من النفط حيث تضع كل معداتك فيه. لا يعمل الزيت ، لذا فإن معداتك آمنة وتحتفظ بها بشكل طبيعي.


1
2018-01-18 13:22



حمام الزيت طموح جدا لمكتبنا الصغير ، وبعض الأشياء (على سبيل المثال المهاتفة) مثبتة بالجدار. إذا كنا نتنفس في الجزء السفلي من خزانة فهذا يعني تنفيس من مساحة المكاتب العامة ، التي نريد تجنبها لأنها سوف تعني الضجيج الهروب. شكرا على الاجابة! - JamesCo
اثنين من المشجعين في الجزء العلوي من خزانة ، وتشغيل مجرى الهواء من الهواء البارد في واحد إلى مستوى الأرض؟ - nickgrim
لماذا تريد مروحة في القاع؟ إذا كنت تفريغ الهواء البارد في الأعلى ، فإنه سوف يغرق بشكل طبيعي. - Ben Voigt
نعم ، لكنك ستخرج بعض منها أيضًا ، فمن الأفضل أن تمتص الهواء البارد أو يكون لديك ثقب في القاع من فتحة أخرى في السقف. - Lucas Kauffman


هذا ليس الكثير من المعدات. حتى وقت قريب ، كنت أدير 6 خوادم من نوع 2U في غرفة لا تحتوي إلا على مروحة عادم. نعم ، كان دون المستوى الأمثل ، لكنه كان يعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية للحفاظ على الغرفة حول 80F وتحت ، إلا في الأيام الحارة جدا. هذا كان 12 "مروحة مع تحكم سرعة متغيرة دائما في 100٪. آسف ، أنا لا أعرف RPMs أو بيانات تقنية أكثر. نحن بسرعة تجاوزت هذا ووضع في A / C الذي يكلفنا على الأقل 10 أكثر.

ما يقلقني هو أن أي عمل من مشجعين سيتطلب هندسة مناسبة ، وهو أمر مكلف. سيكون الحصول على تدفق الهواء بشكل صحيح أمرًا صعبًا. يحتاج هواء الإدخال إلى مطابقة هواء الإخراج الخاص بك. أنت ذاهب للانسحاب من المكتب داخل وخارج في الهواء الطلق؟ هل أنت فقط تحارب سخاناتك في الشتاء؟ هل توجد قوانين البناء أو السلامة هنا؟ ماذا عن التصفية؟ أو رطوبة؟ تحتوي وحدات التكييف على جميع الأشياء التي يتم بناؤها وحلولها الرئيسية الجاهزة هنا. فقط قم بدفع واحدة إلى فتحة في الحائط أو خذ وحدة محمولة وقطّع فتحة لها وأطلق عليها اليوم. لا تحتاج المتاجر الصغيرة مثل متاجركم إلى حلول تبريد بقيمة 20،000 $.

إذا كان للفضاء إمكانية الوصول إلى الجدار الخارجي ، فبإمكانك فقط من منظور التكلفة / الصداع أن تتخيل أنك تستطيع الحصول على وحدة نافذة مناسبة ، وتقطع حفرة ، ولا تقلق بشأنها. ستقوم وحدة التيار المتردد بإعادة تدوير الهواء وستتخلص وحدة النافذة من التكثيف في الهواء الطلق. لقد فعلت هذا في الماضي لخوادم الخادم الصغيرة وكان الكثير من الحظ. إذا لم تتمكن من الحصول على وحدة الجدار / النافذة وتحتاج إلى استخدام مبرد متنقل فإنك تحتاج إلى هندسة أنبوب تصريف لمكثفاتك. ومن خلال تعيين بعض مديري المكاتب أو موظفي الحراسة ، فإن مهمة تنظيف دلو المكثفات ليلاً تنتهي بالكوارث.

كنت أنظر إلى 10k BTU الدنيا لتلك المساحة. قم دائمًا ببناء سعة تفوق ما تحتاج إليه ، خاصةً عند التعامل مع الشركات الصغيرة. وحدات 10K تأتي في نقاط سعر جيدة جدا أيضا. ضبط منظم الحرارة الخاص بك إلى 70F. قم بتسجيل الدخول إلى الخادم الخاص بك وتحقق من المؤقتين في الحالة بالإضافة إلى درجة الحرارة في الغرفة. أنفق القليل من المال على جهاز استشعار لتنبيهك عندما تصبح الغرفة ساخنة للغاية. كنت أيضا في الربيع لجهاز استشعار للكشف عن المياه كذلك. الكثير من المحلات تبيع حزم بيئية يمكنها القيام بكل من إيثرنت لبضع مئات.


1
2018-01-18 19:35





في شركتنا لدينا تكييف مركزي ، لكنه لا يعمل في "غرفة الخادم" (خزانة الاتصالات ، ما تريد أن تسميها. مساحة صغيرة ، رف 2post 42U). اشتريت تريب لايت SRCOOL12K المحمولة تكثيف الهواء للغرفة لأنها تضع الكثير من التبريد ولا تتطلب تصريف المياه (إنها تبخر الماء في هواء العادم). قمنا بتشغيل الأنبوب المرن الذي أدخلت إليه الوحدة في الجلسة المكتملة ولم نواجه مشكلة منذ ذلك الحين.

الغرفة التي تم تشغيلها في 90s F (32C) المنخفضة ووحدة تكييف الهواء الآن تحافظ على الغرفة إلى 73F (22C) في محيطنا. التكييف حتى يحول نفسه في بعض الأحيان لأنه لا يحتاج إلى تشغيل 24/7 للحفاظ على ذلك درجة الحرارة.

في الغرفة لدينا 4 مفاتيح ، واثنين من خوادم الحوامل ، واثنين من أجهزة الكمبيوتر المكتبية يجلس في الرف ، و UPS ومجموعة من معدات شبكة سيسكو.


1
2018-01-18 22:29



أوه ، وللتصدي للضوضاء ، الأمر ليس بهذا السوء. أقضي بعض الوقت في الغرفة دون سماع الحماية ، ولا زلت أسمع نفسي أفكر / أتحدث على ما يرام. لدينا مكتب يشترك في حائط مع "غرفة الخادم" (مع عدم وجود أي دليل صوتي) ويمكنك سماع صوت مروحة خافت ، ولا شيء رئيسي على الرغم من ذلك. - Jon